Bonjour,
Je viens d'installer deux compteur PRO380SDC avec un visu web par compteur ainsi que un rogali pour l'alimentation ainsi qu'une horloge pour le passage en HP/HC. Mon abonnement est en double tarif donc.
Ma question est : Lors du visionnage de ma conso sur l'app supla je ne vois pas mes conso par tarification je ne vois que la conso globale. Etant donné que je dois refacturer les consomations j'ai besoin d'avoir mes conso par catégorie (HP/HC). Y-a-t-il un moyen quelquonque pour les avoirs. (un paramètre manqué dans l'application web, un paramétrage sur le compteur en lui même ou dois-je modifier mon installation ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement
Bonjour,
C'est très clair. malheureusement à ma connaissance il n'existe pas de compteur DT avec sorties d'impulsion séparée HP et HC.
Pour le PRO380SDC vous pouvez uniquement modifier le poid de l'impulsion :
Je vous confirme que la solution Ethernet n'est pas simple.
Pour les fan de domotique une autre solution est de prendre le PRO380MODDC et de relever en Modbus les HP et HC puis de renvoyer ca sur un serveur....