Bonjour,
Je viens d'installer deux compteur PRO380SDC avec un visu web par compteur ainsi que un rogali pour l'alimentation ainsi qu'une horloge pour le passage en HP/HC. Mon abonnement est en double tarif donc.
Ma question est : Lors du visionnage de ma conso sur l'app supla je ne vois pas mes conso par tarification je ne vois que la conso globale. Etant donné que je dois refacturer les consomations j'ai besoin d'avoir mes conso par catégorie (HP/HC). Y-a-t-il un moyen quelquonque pour les avoirs. (un paramètre manqué dans l'application web, un paramétrage sur le compteur en lui même ou dois-je modifier mon installation ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement
Bonjour,
C'est très clair. malheureusement à ma connaissance il n'existe pas de compteur DT avec sorties d'impulsion séparée HP et HC.
Pour le PRO380SDC vous pouvez uniquement modifier le poid de l'impulsion :
Je vous confirme que la solution Ethernet n'est pas simple.
Pour les fan de domotique une autre solution est de prendre le PRO380MODDC et de relever en Modbus les HP et HC puis de renvoyer ca sur un serveur....
Bonsoir,
Il est très compliqué de relever à distance du double tarif. Pour cela il faudrait une sortie d'impulsion pour les HP et une sortie pour les HC. Hors le PRO380SDC n'a qu'une sortie d'impulsions avec la totalisté de la consommation. Le visuweb ne peut donc pas faire la différence entre HP et HC.
Autre problème, le VISUWEB n'a ,qu'un canal. En imaginant que vous trouviez un compteur avec les deux sorties d'impulsions il vous faudrait deux VISUWEB pour remonter les deux canneaux. Ce ne sera donc pas possible de diférencier les HP des HC.
A ma connaissance des compteurs avec deux sorties qui différencient les HP/HC n'existe pas.
A mon avis la solution la plus "simple" pour relevre du double tarif est de prendre un compteur Ethernet double tarif et de venir interroger l'adresse IP à distance. (Cette opération n'est pas évidente)
Exemple de compteur : https://voltebox.com/collections/compteurs-electriques/products/110400090001vol