On a parfois pas accès au primaire d'une installation existante. Typiquement dans le cas d'une armoire ENEDIS non accessible. Il peut alors etre envisagé de mesurer le secondaire du transformateur de courant ENEDIS.
Hypothèse :
TC ENEDIS : 200/5 classe 0.2S
TC utilisé pour la mesure du secondaire : 421 50 5 1 125 rapport 50/5classe 1
Il y aura maximum 5A sur le secondaire du TC. On utilisera donc le TC qu'à 10 % de se intensité max et en moyenne 5%.
La norme nous indique : https://www.polier.fr/transformateur-courant/classe?origin=business_manager
L'erreur de mesure sera de l'ordre de 3%.
Pour eviter de cumuler encore d'autres erreurs on peut envisager de partir sur une centrale de mesure UMG96S2 de chez JANITZA pour éviter de perdre en précision. Cette centrale a une précision de 0.2% sur la mesure de l'intensité.