Bonjour, j'ai télécharger la table XLS mais lors du scan ModBus les valeurs n'apparaissent pas dans le bon registre (68 touvé) et si j'essaie le registre 256 (100 en hex) ça ne fonctionne pas.Merci de votre aide1.PNGTélécharger PNG • 63KB2.PNGTélécharger PNG • 110KB
Certains registres ne figurent pas sur la table Modbus car ils ne sont généralement pas utilisés. Ceci explique le décalage.
Registre 100. Totale active energie : Il faut envoyer la commande : 01 03 0100 0002 CRC16.
Quelle est l'adresse Modbus de votre compteur. L'avez vous convertie en HEXA ?
Ca doit fonctionner...